武汉开发区车都天然气公司巡线人员于2016年8月22在 沌口神龙大道巡查燃气管网时,发现神龙大道与车城西路交汇处DN300阀门井有可燃气体泄漏,经抢修人员现场核实,为DN300阀门上盖处泄漏。此处管网为神龙大道中压燃气干管,压力2.5MPa,埋深约2米,管道材质为PE(塑料),阀门材质为钢材, 2006年投入使用。
沌口神龙大道与车城西路交汇处可燃气体泄漏
因泄漏阀门临近路边,旁边商户为洗车店车辆来往频繁,车辆使用过程中的产生的明火遇泄漏的燃气易发生火灾爆炸事故。为确保周边商户、居民以及燃气管网安全正常运行,车都天然气公司立即安排相关抢修工作。但因该阀门使用年限较长,常规修理不能满足安全要求,且此阀门上下游数百米处另有阀门可以控制该段管网,故经现场勘察讨论,确定抢修方案为拆除此DN300阀门,连接约3.5米DE300短管进行永久性修复。
此抢修施工需开挖深2.5米、面积3×4㎡工作坑,且临近路边,需在政府相关部门办理相关手续及挖掘许可证。常规办理需数个工作日,但燃气安全关乎社会公众安全,燃气泄漏抢修工作刻不容缓。天然气公司向开发区燃管办说明情况,武汉开发区燃管办领导高度重视,大力协调政府相关部门,并在武汉开发区城管局、道路市政科顶力支持下,当日完成各项相关手续,顺利办理挖掘许可证。于当晚9点开始停气抢修,次日凌晨1点完成换管连接并置换成功,早7时恢复供气,保障周边居民安全正常用气。
|